관련링크
• 22.9kV–Y 지중 배전선로의 지상 또는 지중에 설치하는 가스절연 다회로 개폐기로, 소호성능이 뛰어난 SF6 가스를 절연 매질로 사용하고 단조작 방식의 조작 메커니즘 채용 및 3접지 회로 내장으로 선로분기 및 선로 구분용으로 모두 사용할 수 있는, 다회로 방식의 수동형 또는 자동형 부하개폐기
• 수동형 또는 자동형 조작 방식 모두 지원
• 원격 조작과 운전 상태 감시가 가능한 자동형 개폐기
• 아크 소호 신기술 적용으로 부하개폐 성능 향상 및 오·조작 가능성 제거
• 안전장치 구비(전기적 압력 저하 잠금장치, 동작 상태 감시, 고압가스 배출방압변, 압력게이지)
• 가스방출 장치 및 압력 Lock 장치 채용으로, 내부 단락 사고로 인한 압력 팽창 시 폭발 방지
항목 |
특성 |
항목 |
특성 |
|
정격전압(kV) |
12/25.8/36 |
충격파내전압(kV) |
125(1.2×50㎲) |
|
연속 정격전류(A) |
600 |
제어회로 | 정격전압(V) |
AC 220V 60Hz |
정격주파수(Hz) |
60 |
제어전원(V) |
DC 24V |
|
정격차단전류(kA) |
12.5(R.M.S), 1초 |
허용전압변동범위 |
85~110% |
|
정격투입전류(kA) |
32.5(Peak), 5회 |
상용주파내전압 |
2kV, 1분간 |
|
투입,개방시간(초) |
≤0.5 |
충격파내전압 |
6kV, 3kA |
|
상용주파내전압(kV) | 건조 : 60kV, 1분간 | 정격가스압 | 0.5kg/㎠.G | |
주수 : 50kV, 10초간 |
|
외형치수 및 중량 (한국전력공사 표준 치수) |
품명 및 규격 |
구 분 |
외형치수(㎜) |
중량(㎏) |
|||
W |
D |
H |
||||
33–D–M–125, 600A×3 (3회로 3스위치) |
3회로 |
자동 |
1200 |
800 |
1300 |
350 |
수동 |
1200 |
800 |
1200 |
300 |
||
44–D–A–125, 600A×4 (4회로 4스위치) |
4회로 |
자동 |
1600 |
800 |
1300 |
450 |
수동 |
1600 |
800 |
1200 |
400 |
|
|
한국전기연구원 성능시험 인증서 (3회로, 4회로 / 자동형, 수동형) | 한국전력공사 성능 확인서 |